二的n次方
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2226 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2013-10-09
查看二的n次方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 21:46
圖片:
圖片:
D210 乘以 Z2  為什么不等于對應的數值
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 23:39
1,DMUL運算結果放入64位寄存器中,你用D500Z3的方式是把它當做32位寄存器使用,當乘運算的結果在32位以內時,不會出錯,即使這樣會造成寄存器重疊占用;
2,該運算在M21為ON且Z2小于10時才會執行,從監控結果來看最后一次運行時D210為-30,不是顯示的-7;
3,如樓上,雖然你的結果D502為-30,D503為-1,但把它兩個看成32位寄存器,[D503 D502]的結果仍為-30;
4,PLC執行結果不會有問題,問題出在你的程序邏輯上,把PLC砸爛也解決不了這問題。
樓主留言:
D210為什么會上下兩個值不一致呢