shilinhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 194 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2024-10-30
查看shilinhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 12:46
西門子300PLCQ5.0壞了,現在又個空余的Q8.3 如何從軟件里更改,我知道可以從每個塊里找到這個點,然后一個一個修改成Q8.3,有沒有快捷的方法,一次性把所有有關Q5.0的點修改成Q8.3.。 謝謝各位幫忙!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2599 分
在線時間: 9497(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 13:10
菜單中ReWire功能。

Old Address中填入Q5.0,New Address中填入Q8.3.

如果有建立符號表的話,那么直接在符號表內將符號對應的Q5.0更改為Q8.3即可,如果沒有建立符號表,那么依據上述方法使用Rewrie功能即可。

Good Luck~
樓主留言:
謝謝你啊,可是我用的是中文版的,這個Rewire 在哪個地方找啊,是在站點下的菜單,還是S7程序下的菜單?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天天12379)