樓主  發表于: 2013-08-21 10:56
224XP的通訊口0使用PPI電纜連接到電腦,上位機軟件為組態王;通訊口1連接到變頻器。測試變頻器通訊的程序基本上只做和變頻器通訊有關的操作,控制方式使用西門子提供的Modbus庫。在運行時,使用Step7做監控,通過在Step7的程序狀態監控來修改位存儲區和變量存儲區的值,可以順利的完成頻率設置、頻率讀取,啟停以及正反裝控制。但是,關閉Step7,如果轉到組態王,組態王好像就不能連接到PLC了!但是,我寫其他的程序進去,組態王就能連接到PLC。很是奇怪,望指點。組態王和Step7都使用USB轉的串口1,轉接線質量很好,只要不是使用Modbus庫的通訊程序,就能成功連接,從不出問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158510 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 13:24
組態王能通訊上的程序中,與modbus的程序中,通訊口0的設置設置都是一樣的嗎?