li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 08:04
三菱7.5kw變頻器拖動5臺1.1kw電機,每臺電機用一個4—6A西門子斷路器控制,但還是不定時會有一個斷路器跳閘,也不是固定的那一個斷路器跳。 跳閘以后直接合閘電機又能正常運轉,這是什么原因啊,   急求各位大蝦們 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新編輯 ]
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 08:25
材料方面,你用的斷路器可能有質量問題,容量沒標稱的那么大,電路方面可能是電機啟動的時候過電流瞬間給沖跳的