曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-20 19:50
有一個系統。PLC和變頻器控制一臺電機有一天系統壞了   修好后運行。電機反了。把電機風葉打開用手挵風葉使它正轉。以后每次都要這樣。我想是不是變頻器上這根方向控制線壞了
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 18:38
各位  電機沒有缺相  反轉的時候有點響  正轉的時候非常正常  工作的時候經常要用手挵一下  每次開機都一樣  這樣遠轉了一年到現在。
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-21 20:24
三相。7點5千瓦
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-01 21:55
非常感謝網內的弟兄。那些熱火朝天發言。多謝!多謝!我說一下基本情節。我的電機是三相7點5千瓦控制糊合機的主機是永紅的PLC控制   電機沒有缺相  變頻器的IPGTT管沒有燒壞   問題是一開機它就反轉  把風罩打開  用手挵一下風葉使它正轉  正轉的時候非常正常  反轉的時候有點響轉速慢  為這還來了廠商.也沒有什么說法  最后就這樣  不管  說系統老