樓主  發表于: 2013-08-20 19:50
有一個系統。PLC和變頻器控制一臺電機有一天系統壞了   修好后運行。電機反了。把電機風葉打開用手挵風葉使它正轉。以后每次都要這樣。我想是不是變頻器上這根方向控制線壞了
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 08:51
電機缺相所致,請設定好變頻器額定電流。做好缺相保護。