guijilee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 623 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2014-01-13
查看guijilee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-18 22:49
各位大哥,小弟新手,在測試一段程序時出現了麻煩,具體  情況如下:


圖中有兩個“運行running”為什么前邊的“運行running”一直是通的,本來常閉應該變成斷開的啊,上邊的圖片是掃描一次,掃描下一次的圖片如下:


搞不清原因,因為前邊的常閉“運行running”沒有斷開,導致程序出現震蕩!
zhuhongwen
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 69 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-05-14
查看zhuhongwen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 09:58
i是輸入,不能用于輸出.
也就是說,I是不能被驅動的。
是用外接的器件來控制的
有爭論才有高論。