各位師傅:
請教個關于威綸觸摸屏編程的問題,就是用一臺MT6056i的觸摸屏通過RS485直接連接三個臺達VFD-M的變頻器(MODBUS-RTU格式),比如做個更改運行頻率的按鈕應該怎么設置。
主要是這個按鈕怎么來控制是改變哪臺變頻器的頻率,也就是怎么區分變頻器的站號?

(附圖是臺達變頻器的MODBUS地址)
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 09:46
觸摸屏與變頻器modbus rtu 通訊
附件: 新建文件夾1.rar (370 K) 下載次數:5183
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 新建文件夾 (2).rar (12 K) 下載次數:3629
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuqquan) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(致遠豫信) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(愚公移山) 熱心助人!
    xuyifu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 262 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 134(小時)
    注冊時間: 2013-08-13
    最后登錄: 2018-04-28
    查看xuyifu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-08-20 08:31
    用串口調試軟件與臺達變頻器modbus rtu 通訊時,為什么我還沒有發送數據時就開始接收到很多FF,已經排除是干擾,變頻器也換過,通訊參數都與串口調試軟件一致,也試過西門子200PLC通過自由口協議控制變頻器,都沒有反應。請大家幫忙解?/div>
    xuyifu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 262 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 134(小時)
    注冊時間: 2013-08-13
    最后登錄: 2018-04-28
    查看xuyifu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-08-22 17:14
    問題找到了,我用的是USB-PC -PPI 電纜雖然是USB轉485但是不行,后來找了根USB轉232電纜再自己加了兩個電阻變485現在通訊正常。