yiwei125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 418 點
下載積分: 3574 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-12-29
查看yiwei125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-17 17:08
硬件:銅板 加熱棒 熱電偶   松下PLC 熱電偶模塊 SSR

現象:設定溫度到100 , 到達后停止加熱 ,溫度會勻速上升至120左右 時間15分鐘 然后再15分鐘 回到100

         恒溫段--在95開始加熱 溫度還是一直下滑 過了幾分鐘(PID調節中)后  觀察溫度開始上升  程序強制斷開輸出  溫度會勻速上升至于110  然后再降  時間都差不多15分鐘

P=0.1  I=0   D=0

問題:1.這么嚴重的滯后問題 PID 能搞定嘛  (如果能搞定 麻煩說下)

          2.還是說硬件某個地方有問題 (可能是那些地方有問題)

              我電熱偶安裝位置以及SSR沒完全斷開  

PS:使用PLC自動調整后 PID參數無變化 都是默認值
獨語-謝啦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1346 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-07-04
最后登錄: 2025-01-13
查看獨語-謝啦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 10:02
你這個PID參數只有比例有數值,其他都是0,調節的時候只有比例調節起作用了,加熱到100度的時候就會停止工作,但是有個熱慣量會讓你的溫度繼續上升,所以你的溫度才會達到120度左右,如果你用上面的1.0.0三個參數的話,那你還不如不用PID調節,直接寫個線性的比例程序溫度作比較去控制你的溫度,如果你要用PID的話參數就要自己好好的琢磨設定。