abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-14 10:26
如題,晶體管輸出的PLC如果接中間繼電器需要在繼電器線圈端并聯續流二極管嗎,好像這么做的不多吧。不接的話晶體管容易壞嗎?
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-26
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-15 09:17
引用
引用第5樓xiaoqizi于2013-08-14 23:38發表的  :
話是不錯,不過對動作時間有要求的地方不一定適用,直接加二極管會導致線圈釋放時間明顯加長.需要合理設計

控制時間要求高的地方可以用固態繼電器!一般PLC 晶體管輸出的內部都有吸收或續流回路以及箝位回路。大可滿足一般感性負載要求!