歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-11 19:11
圖片:
圖片:
圖片:
plc輸入點,原本是NPN兩線的傳感器換NPN三線傳感器直接接兩根?        
原本用的是兩線的歐姆龍接近開關,壞了。神人換了個三線的。三線的感應器棕色和藍色不是電源嗎?黑色是信號線!他將三線感應器的棕色接原來兩線的棕色(輸入點),三線感應器的藍色線接原來兩線的藍色(N24)。黑色不接。這樣也可以正常使用。我只想問一下,棕色和藍色不是電源線嗎?怎么形成回路?NPN的黑色線和N24存在一個開關。不是這樣的嗎?我看了說明書,棕色和藍色確實是電源。電子電路不是很懂,求解!




不知是我表達得不夠好還是怎么回事,有很多沒看懂我的意思。現在拍了幾張圖,一個是原來的型號和換上去的,都是歐姆龍的,PLC是基恩士的。黑色線沒有接。已經用了兩個多月了,不知這樣長期使用有什么影響?
[ 此帖被歡天喜地在2013-08-13 21:10重新編輯 ]
歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-14 22:29
引用
引用第15樓huamantang于2013-08-14 18:21發表的  :
敢問是哪位神人,樓主怎么不直接問神人?跟人家多學學,多難的的機會啊

呵呵,是位普通工人換的,我當時看到時就拍胸口說“這樣肯定不能用了”他說可以正常用啊,我就看了一下還真的可以哦。不信你也可以試試。我也覺得不可能!但是現在真的在用!
歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-14 22:31
引用
引用第12樓huhuil1l1于2013-08-13 13:54發表的  :
可以的

請問是什么原理?能解釋下不?怎么形成回路的?