dazhongdianz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 135 點
下載積分: 581 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2013-08-30
查看dazhongdianz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-10 20:20
一臺"多頭直條切割機"使用兩個三菱伺服MR-J2S-40A,控制兩個電機,一個伺服放大器燒壞,換新,現在一個電機轉,一個電機不轉,如何設置?大師幫助解決,謝謝!
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-11 10:22
新換的驅動器地址是否和原來換下的舊品一樣?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-11 18:36
引用
引用第8樓dazhongdianz于2013-08-11 16:48發表的 :
燒了的是A機,新換的是A機位置."地址"是位置的意思?伺服放大器和原來的型號一樣,是MR-J2S-40A.

由此可見你的問題還是在A機上,請再次檢查相關參數及接線