步進電機正反轉有幾種實現方式?
通常,我們用脈沖加方向控制布進電機正反轉,但是現在看到一臺機器,PLC是信捷XC2-32,Y0接步進電機的PLS,Y1接步進電機的DIR,也可以實現正反轉,我試著單獨寫了一段程序,單獨給Y1或Y0發脈沖都可以正或反轉,什么原因呢?因信捷PLC和三菱的很多指令是相同的,所以發在這里。截圖和程序見附件,請高手指導一下,目前想用伺服代替,是否將伺服設為位置控制模式,同時設一下電子齒輪比就可以了?謝謝!
描述:截圖和附件
附件: 程序和截圖.zip (162 K) 下載次數:326
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
panlj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看panlj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 21:21
查了一下,這個驅動器支持雙脈沖輸入方式,DIR和PLS可以輸入正反向脈沖,基本懂了。后續高手跟進!