樓主  發表于: 2013-08-09 20:36
公司從日本母公司運來了一臺檢查設備,檢測閥門開啟的最小力矩。主要運用了伺服電機與plc,過程就是伺服電機帶動閥門從0度轉到90度,開始與結束段轉得很輕松,中間段轉得很吃力,簡直就像要停下來了,就這樣測量出力矩的。閥門最大阻力一般在開啟角度30-60度之間。就是不明白伺服電機從0-90度用什么模式控制的?是轉距模式嗎?怎么控制轉距從小到大的檢測出每一個產品的最小開啟力矩的?求大家給解釋一下。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-10 08:08
這是通過在屏上設定一個要檢測的力矩通過PLC傳給伺服控制器。因為是轉矩模式。