songsuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 602 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-19
查看songsuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-09 19:24
我的機器換了11KW變頻器,原來的制動電阻是1000W,50歐,問題是制動效果不好,不能一下剎死,我想把電阻換成3000W,30歐的 問一下朋友們換后剎車效果會好一點嗎? 根據——制動電阻的選型:動作電壓710V
1) 電阻功率(千瓦)=電機千瓦數*(10%--50%),

1) 制動電阻值(歐姆)
粗略算法:R=U/2I~U/I 在我國,直流回路電壓計算如下:U=380*1.414*1.1V=600V
其中,
R:電阻阻值
U:直流母線放電電壓,
I:電機額定電流
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-17 21:06
我想說一句,其實制動電阻阻值的大小與制動的效果沒有多少關系,請不要拍磚。
制動電阻功率的大小只是看制動使用的頻繁性而定,還是檢查一下機械方面和變頻器參數。