故障處理過程(與大家分享)
上午試了3次。都是不能旁路運行,軟起起后要停20分鐘再試,下午2點上班,分析故障原因:1軟起能多次起動,說明軟起主回路沒大問題,可能是旁路主接觸器線圈故障不通,也可能是控制旁路主接觸器線圈的中間繼電器不工作,可能是軟起旁路觸點沒接通,(內繼電器沒工作,內繼電器工作了觸點壞了)。也可能是旁路剛接通立馬(因其它原因)又斷開等等。
如何處理呢?
網友說換個小電機試,電柜小,元件多,電機用6根185鋁線接的,拆接不方便,用小電機,還要改設置,否則電機小軟起會誤判缺相,因顯屏壞,更有難度,找個100KW的電機也不好找。在此也感謝好心網友。
反復多試,又怕出現更大麻煩。況且每試一次,開水泵,開油泵,開關多個閥門,夠麻煩的。
下午現場再試時叫多人幫忙看各個繼電器(是DZ47工作無指示)是否動作,結果各說各的。(他們不懂原理)
沒辦法,我找來5個帶燈繼電器并入各個相關繼電器,求操作工說配合最后試一次,發現并入的旁路中繼燈亮而柜內中繼沒工作,故障肯定是旁路繼電器壞,換之,再分析為啥它壞,主接觸器是它的唯一負載。再次手動按下松開主接觸器也還正常,多操作幾次,線圈中落下一個東西(減震墊)哦.......
小修主接觸器。拆分析故障用線。再試一切OK。
上午我按下松開各繼電器也都正常,哎,自己工作不仔細啊。(故障發生后去的遲了)
為方便維修,要改。確實有好多問題要改。