樓主  發表于: 2013-08-05 12:24
上電報警CPF02,查看報警記錄還報CPF06 CPF25,U1-07直流母線檢測電壓只有一半,輸入500V,檢測只有250左右,我打算把參數先拷貝,然后恢復出廠,試一下,但現在進入參數無法改動,哪位大師能指點一下小弟,感謝感謝,18621175780,謝謝了。
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 21:03
看看A1一04是否有數字,如有請輸入“0"后確定。參數拷貝后作兩線制初始化,,但你的已報故障說明參數未設置正確,你可以在校驗模式逐個核對下。