各位老師傅大俠好,小弟請教下要拉斷300安380V電流用什么開關好?開關還要有過流過載路保護的,還要小的,最好能給出型號,如用塑殼開空氣開關會爆么?謝謝
[ 此帖被wlezec在2012-03-17 12:41重新編輯 ]
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-03-23 20:14
正泰的(NM1400_315A)斷路器,不可頻繁切斷300A負載,只能作保護用。