dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-03 15:56
圖片:
圖片:
有兩個程序,201機床T60前置滿足后,T60就是不得電,202機床的T60前滿足了,T60就可以得電,這是為什么呀。附上圖和程序,請大哥們講下。
附件: 201成品清洗后甩干機改注油后程序.rar (14 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 202成品清洗后甩干機改注油后程序.rar (11 K) 下載次數:23
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-05 21:02
兩個程序都是一樣的,沒什么不同的

T62就一個脈沖信號使100.01得電只有0.2S(時間很短)
T62為程序內部使用應該沒問題,
有可能是輸出點問題
可以換個輸出點試試,
或者試的時候把100.01輸出線拆掉,T61改為2S試試
就可知輸出點是否損壞
樓主留言:
嗯,在202程序里,T60能正常得電,使100.01得電0.2秒。輸出點是好的,我把202程序灌進201機床里,T60也能得電了,100.01能正常通電0.2秒了。但我就是不懂,為什么201程序在201機床上使用時,T60無法得電。我是在線監控的
slslj47
梅花香自苦寒來。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-06 18:04
""嗯,在202程序里,T60能正常得電,使100.01得電0.2秒。輸出點是好的,我把202程序灌進201機床里,T60也能得電了,100.01能正常通電0.2秒了。但我就是不懂,為什么201程序在201機床上使用時,T60無法得電。我是在線監控的""



樓主

你再試試,把201的程序寫?02的PLC里去,看100.01是否正常得電,就知是否是201程序問題 還是你說的靈異事件     
樓主留言:
機床正常運行中,不好再試 ,剛才我把201程序模以了一下,強制Q10101后,T62又可以正常得電,但在機床上,T62內的值都累計到11了,但就是不接通觸點啊