樓主  發表于: 2012-03-17 08:48
前幾天我公司自制的一臺三菱PLC的兩個接接近開關的輸入點擊穿了,把接近開關折下輸入指示燈亮,我懷疑質量問題,問共貨商說可能是因為信號線跟電機線走在一起的原因,我的這臺設備確實有幾條信號線跟一臺4KW的電機電源線走在一起(大約3米左右),請問各位老師真的有那么嚴重嗎?
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 11:05
       路過,學習
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-18 08:54
         最好不要一起走線