向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-17 08:48
前幾天我公司自制的一臺三菱PLC的兩個接接近開關的輸入點擊穿了,把接近開關折下輸入指示燈亮,我懷疑質量問題,問共貨商說可能是因為信號線跟電機線走在一起的原因,我的這臺設備確實有幾條信號線跟一臺4KW的電機電源線走在一起(大約3米左右),請問各位老師真的有那么嚴重嗎?
劉麗艷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 120 點
下載積分: 2173 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2019-07-26
查看劉麗艷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 19:07
不要求速度的情況下,接近開關和PLC中間加一個24V的繼電器,如果困難就換一個正品的PLC吧,4.0KW的電機線對PLC的影響不是太大,何況只有3米,我們廠的250KW電機負荷線同PLC的控制線一起鋪設150米,什么問題都沒有,還是PLC的質量問題