樓主  發表于: 2012-03-17 08:48
前幾天我公司自制的一臺三菱PLC的兩個接接近開關的輸入點擊穿了,把接近開關折下輸入指示燈亮,我懷疑質量問題,問共貨商說可能是因?yàn)樾盘柧跟電機線走在一起的原因,我的這臺設備確實有幾條信號線跟一臺4KW的電機電源線走在一起(大約3米左右),請問各位老師真的有那么嚴重嗎?
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 11:04
謝謝各位的回復!我也是這樣想,應該是質量問題.,雖然說電機線產生的電磁感應會對信號線產生干擾,但不至于把兩個接近開關的輸入點擊穿了吧,感應會有那么高的電壓嗎?而且是同一天連續壞了兩個輸入點,雖然現在是改到了其它兩個點,因為已經沒有多余的輸入點了,下次再壞就完了。
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-23 22:31
謝謝各位老師,我現在把這兩個點改到其它點上,并更換了歐姆龍的接近開關,但沒改走線,現在已經使用了一個星期還沒有問題出現。