yuewuhe
級別: 論壇先鋒
|
由本人設計的PLC與變頻器之間MODBUS協議通訊系統,已在設備上運行2年,成本低效果不錯。現將威綸觸摸屏畫面程序、三菱PLC程序、變頻器參數設置連接說明上傳與大家分享。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
|
補充: 1、PLC程序中含有注解, 2、協議通訊說明有通訊連接和變頻器參數說明。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
|
回復6樓: 由于采用人機界面,此外圍電路比較簡單,如確實需要,明天將CAD圖轉換成PDF圖上傳。 |
---|---|
|
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
|
提供此套程序的目的:不想只從《工控人家園》下載資料,也想上傳點資料供大家參考。只有不斷的交流學習與鉆研,自身的技能才能提升得更快更扎實! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
|
回復32樓所提問題:1、由于觸摸屏上頻率設定值小數點后只有一位,所以要乘10以滿足變頻器頻率小數點后有2個數字;2、MODBUS-RTU協議通訊的數據是分高低位來發送,因此需要將頻率數據除以H100取出第3、4位變成一個高位數,頻率數據和H0FF通過與邏輯運算將第1、2位變成一個低位數。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
|
回復38樓:如果將頻率數據與HFF00進行與邏輯運算,結果還是四位數據,還要除以H100才能得到所需的二位數據。 |
---|---|
|
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
|
1、是威綸觸摸屏,為保證畫面中各種圖形能正常在您的電腦中顯示,上傳的圖形程序采用壓縮包。 2、打開方式:在威綸EB8000編輯軟件中,在“工具”欄選擇“壓縮/解壓縮”,在彈出的壓縮/解壓縮框中選“解壓縮”,按“瀏覽”鈕選擇壓縮文件后點擊“開始解壓縮”,即可生成EB8000圖形程序。 |
---|---|
|
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
|
剛開始設計的方案是采用三菱FX3U加三菱伺服系統,后考慮到控制精度不要求太高且到只做3臺設備,就利用工廠拆機余存的PL和變頻器做了這套方案,成本僅為伺服系統的1/5,能為工廠節約就節約一點吧。 |
---|---|
|