為了省錢不用FX3U-485ADP-MB,我也發個普通MODBUS通訊,我是和稱重傳感器通訊,可讀2個字的浮點數。也能控制清皮去皮。
做著玩的。當時一臺用的是LCPU,用的是LJ71C24,這臺動作簡單,覺得用FX3U-485ADP-MB太占地方,所以選了FX3G-485-BD。自己算的校驗。
附件: 稱重實驗.rar (166 K) 下載次數:995
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-10-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-25 07:59
FX3U-485ADP-MB只能做Modbus從站,所以就算你用了,也必須自己算校驗。
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓