wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-31 08:51
圖片:
圖片:
本人曾經發表過:同樣程序,響應時間不一樣(http://m.24x7lending.com/read-gktid-1433110.html)FX2每次上電都會吸哈M2,大家熱烈回帖發表看法,我特地從箱底里抄出一只十年前拆機學習的FX1S,同樣也是繼電器輸出的,測試結果,F(xiàn)X1S是不吸合M2,而FN2N是每次PLC通電吸哈M2,(需要說明的是這個程序,是我之前一臺設備的一段程序,當時調試沒發現這問題,這是另一臺PLC調試出現這問題。)如圖,F(xiàn)X1S通電時不吸哈M2,而FX2N則每次通電吸哈M2,請大家不要說程序有問題!
[ 此帖被wangfuwang在2013-07-31 11:52重新編輯 ]
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 71192 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-12-25
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-31 10:03
程序有問題。當X0不通時M0也未接通,2步中的M0是會接通(M0用的是常閉觸點),則M2肯定會吸合接通。如果2步中的M0換成常開觸點,則M2在X0未接通時肯定不會吸合接通。這是通過仿真得出的結論。