kzhlhl
天地間你就是奇跡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 336 點
下載積分: 5384 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2017-05-06
查看kzhlhl的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2013-07-31 12:11
被動輪轉速多少,看看可不可以加個速度繼電器
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-07-31 13:22
檢測電流是最可靠的了
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-07-31 14:48
1個接近開關,一個時間繼電器就搞定,但是會有一個問題,干好卡機時停在接近開關上,
1個接近開關,2個時間繼電器就完美搞定。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-07-31 15:19
方案1,檢測馬達電流正常情況和皮帶卡住兩種情況,這個比較準確。方案2.各轉動軸上裝一個花盤,各裝一個接近開關,檢測同步。
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
wanglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2023-10-24
查看wanglong的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-07-31 21:23
接近開關檢測料斗   程序里做過時間就可以了
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-05
查看kyy80的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-07-31 21:33
加個接近開關就行...用這個開關再去驅動一個有常開和常閉的中繼器...利用這個常開和常閉去驅動定時器.....定時器要設定大干一轉的時間少少.....
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2013-07-31 21:37
在軸上加裝一離合器,負載偏大時,使行程開關動作,切斷 馬達主電路。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2013-08-01 01:53
圖片:
僅供參考。
676866
人非圣賢,孰能無過!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 1323 點
下載積分: 685 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-11-04
查看676866的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2013-08-01 04:42
各位的想法都基本可以,小弟認為一個皮帶機控制電路很簡單,加接近開關改程序,如果樓主沒用PLC,那成本不會太大了吧,用兩個時間繼電器,會使簡單電路復雜化,我看還是在主動輪的軸與電機間加個扭力保護器合理點。從機械方面改進或許更好,各位認為怎么樣???
xl_x123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 144 點
下載積分: 658 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2016-08-24
查看xl_x123的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2013-08-01 10:32
12樓的兄弟方法是可行滴,其實在被動輪上貼一片反光片,外面接一個光電接收開關就可以了
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 180 點
下載積分: 10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2013-08-01 21:33
速度繼電器。煤礦用的皮帶機都設6大保護,保護皮帶的縱撕,跑偏,打滑【就是說的卡住】。。。其余的用不著了
互相學習
jyw2896
共同學習,共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 412 點
下載積分: 2683 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2009-01-02
最后登錄: 2024-08-17
查看jyw2896的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2013-08-02 07:16
加個接近開關,做個定時程序,多長時間檢測不到開關變化即報警停機
天無盡頭,學無止境!