樓主  發表于: 2013-07-30 08:08
外部0-10V控制電壓,上限頻率以前是70HZ,(也就是說0-10V,對應的是0-70HZ),現在因為生產產品質量不好,需要限制設備的速度,把上限頻率設定為26HZ就夠了,我把Pr.1改成了26HZ,現在速度是限制了,可是出現一個問題,就是當按動加速按鈕時,車速到達26HZ時繼續按動加速按鈕,上限頻率是26不變了,速度也在26hz時運轉,但是控制電壓好像還在繼續上升,直到上升到10V,當需要減速時,按動減速按鈕半天都不起作用,好像是要從10V降到26HZ那個電壓時,設備才開始降速,請問大師這個問題應該怎么解決,應該還要設置那些參數,謝謝。ㄒ簿褪且郧笆0-10V對應的是0-70HZ,怎樣才能達到現在的0-10V對應0-26HZ)
[ 此帖被quanyuan在2013-07-30 08:42重新編輯 ]
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 08:48
改對應端子的設定增益
樓主留言:
是不是設定Pr903電壓增益
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-30 10:02
如你回2樓的