樓主  發表于: 2013-07-16 13:03
大家好我是學習PLC的新手 我現在從書上看見了個例題我準備自己編程序實驗下我現在用的是西門子PLC214的 我編的程序是一個機械手在4種模式下工作 工作時只能是一種模式 我想就著我的214的PLC的觸點實驗下他的4中模式分別用子程序去調用 如果我在不同的子程序中用同一個觸點他可以正常工作嗎《在工作時只能是一種模式》
                                                                                                        謝謝各位前輩了!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-16 16:41
這個就是西門子子程序調用的問題,能否使輸出點能夠在切換子程序后正常工作,是要看你具體的程序。如果子程序上用到置位、復位等指令或者其它控制方式,在切換后或者上電后的第一件事情就是初始化輸出相應的端子。這一步是必須的!