caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-11 21:16
圖片:
Y1為脈沖控制,Y4 為方向控制,為什么S20這一步一直在控制呢,M8029不是脈沖發完后置1嗎,程序怎么不往下走呢
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-14 14:08
不要用M8029了,改監控脈沖輸出的狀態,也不要重復出現PLSY指令,采用D寄 存器,狀態改變時重新給值啟動就行了,這才是程序的正確寫法。
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓