這個需要知道你的模擬量模塊的分辨率是多少,也就是解析度是多少,你所購買的相應品牌PLC應該有說明的。
現在,定義模擬量模塊的分辨率為R,4-20mA的電流流入模擬量模塊并經過數模轉換后的數值為I,實際工程量的最大值位Vm,最小值為Vn,那么實際的工程量為Y:
則:Y=[(Vm-Vn)/R]*I+Vn
Vm和Vn是帶符號的數
怕你誤會,重新寫了一下(Vm-Vn)/R,計算完成后再與I相乘
其實這就是個一元一次方程,線性變換
Y=aX+b
就這么簡單