樓主  發表于: 2013-07-07 11:13
單位有臺神源sy4000變頻器,帶2臺電機,用了7年了,從昨天開始20分鐘左右就停機,重啟后還是照樣停,故障代碼:0c(過電流),2臺電機分別單獨工作還是照樣,負載應該沒問題,電壓正常,在一個柜子的另幾臺變頻器都正常,那位高手知道什么原因嗎?先謝謝了!
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 08:45
電流檢測電路老化,檢測數據偏大。若該變頻器可以設定過流保護無效,就取消保護看能否再用。