請問一下哪位師傅能告訴我一下關于電流互感器,查了一些資料,說二次不能開路,就是不明白這句話是什么意思,謝謝哪位好心人能指點,
luozhiguo200
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 2839 點
下載積分: 2919 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2024-10-05
查看luozhiguo200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-03 15:55
就是說二次側不能斷開,要一直短接的  這樣才會有電流。
如果是電壓互感器,二次側就不能短接,短接了就短路了。
所以說電壓互感器,二次側不能短路,電流互感器二次側不能開路