110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法???
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-03 00:35
星型運行接觸器和三角型運行接觸器互鎖,保證兩個接觸器不能同時接通?刹豢梢宰屝切徒佑|器線圈先失電,讓星型接觸器主觸點完全斷開,延時一會兒再啟動三角運行的接觸器(這段時間電機靠慣性運行)。不知道這樣做會不會有什么危險.............