引用引用第1樓和諧共贏于2013-07-02 07:52發表的 :你的總空開有多大
引用引用第3樓木皮于2013-07-02 08:18發表的 :觸點斷開時都會有火花,負載電流越大火花越大。你的問題看是不是負載是不是重載型,星三角只適合輕載啟動,如在剛啟動時電機無法正常運行引起電流過大,具體情況你卡一下電流和觀察一下電機運行。你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題。
引用引用第12樓雪花飄飄于2013-07-02 17:13發表的 :啟動一組后總開跳閘那400A分開關不跳閘嗎?
引用引用第24樓周紅軍于2013-07-04 18:58發表的 :問題是出在星三轉換的時差不對。我做了不下幾百臺的星三啟動柜,最大的星三啟動是260KW的。沒出現過像樓主的現象。是二次線的問題。一般在75KW以下的可以做成常規的星三啟動方式。在100KW以上的必須做成斷電切換的模式。也就是說切換時是斷電切換。只有這樣才可以避免弧光短路的問題。
引用引用第26樓現實記于2013-07-04 21:51發表的 :應該是空氣開關承受最大電流剎間的時間不夠長才跳閘的
引用引用第34樓史文華于2013-07-06 08:10發表的 :啟動電流降到最低后延時2秒.斷電一秒后轉到△運轉,啟動200KW以下保證沒問題,前提是離變壓器不能太遠,線徑足夠大.樓主所說的越級跳閘一般是空開靈敏度問題.