我用的是三菱FX1N-60MT-001程序控制伺服電機驅動器,正在設備上使用,我還想用這個程序在另外一臺機上來控制一套步進電機驅動器,請問這樣程序要改動嗎,有高手說一下多謝
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-04-03
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-30 22:04
PLC程序中,發脈沖的指令是共通的。還有其他的運算指令要與你的電機驅動器配置、參數的設置、系統的脈沖當量等息息相關的。不能直接調用。伺服系統有電子齒輪比,而步進系統有細分數設置。