fupeilei
fmtoy.taobao.com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 173 點
下載積分: 667 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-29
最后登錄: 2014-04-06
查看fupeilei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-29 00:28
我廠有一臺銅泵采用順序連鎖啟動方式,啟動時先啟動油泵后才能啟動銅泵。也就是說銅泵的控制電源串在油泵的接觸器常開輔助點。今天油泵更換接觸器后一啟動接觸器內部就短路了,斷路器就跳閘了,檢查電動機、電動機連接線、熱繼電器、接觸器、斷路器、控制電源都沒問題。然后就把電動機線拆除空試正常,就把電動機又接上了試運也正常。當第二次試運時油泵接觸器又發生接觸器內部短路。用500伏搖表檢查電動機、電動機連接線、熱繼電器、接觸器,相間和對地絕緣都正常。求高手解答
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8215 個
工控威望: 10344 點
下載積分: 21029 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-29 06:04
你的接觸器滅弧罩還正常?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fupeilei) 熱心助人!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。