a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2024-08-08
查看a403544779的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-28 22:46
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
現在PLC 無法和電腦連接上,讀不到程序。PLC開機后RUN指示燈未亮,但輸出燈大部分都亮。如圖:

亮燈的輸出點都有正常輸出,電機、電磁閥都工作。

原本是正常生產的機器。突然就故障了,觸摸屏與PLC也連接不上,通訊中斷的那種、

拆開后發現 芯片很燙手。

經檢查,PLC輸入輸出點都正常,無損壞

懷疑是金屬碎屑掉進去短路了某部分。


有沒有什么辦法能讀到程序呢,要趕生產(裝了個新PLC 上去)


有沒有朋友碰到這樣的問題的  或是有好的解決方法的。

謝謝!
[ 此帖被a403544779在2013-06-29 13:59重新編輯 ]
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
franckran
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 131 點
下載積分: 622 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-06-29
最后登錄: 2023-02-28
查看franckran的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-29 21:24
未運行,就輸出了,這是個很危險 的故障吧。
問信捷。