各位大哥,前輩:小弟遇到見麻煩事不知道怎么解決,廠里有一臺塑料印刷機,還有七八臺高頻切袋機,當切袋機全部使用時,印刷機這邊的電壓偶爾會達到一千多伏,電線幾個月炸一次,幾個月炸一次都炸好幾次了,變頻也燒過,馬達的接線柱也和蓋子搶火,請問有沒有什么辦法可以解決呀
努力
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-15 20:38
引用
引用第9樓你是最好的人于2012-03-15 12:39發表的  :
還是有點不解,有次出故障時,在所有的高頻機后端測電壓不正常,但是高頻機前端測電壓就正常,反復幾次都是那樣。所以就在就在高頻機前端單獨拉了條線試機,那次差不多有一年沒有問題,今年炸兩次了、可以確定無過流,無短路。那些高頻機也是每天都開。自從那次改了線路之后,就沒有測到過線路高壓,但是為什么還是會炸呢、

你用的多大的線?會不會是負載過重時間太久了之后,線的絕緣層燒損,短路了呢?一般來說出現炸的情況幾乎都是短路造成的