樓主  發(fā)表于: 2013-06-25 19:53
西門子6RA70 變頻器,P51=25、26都一次通過,
就是 P51=27 無法通過,報警F50。
說明書上,報警F50原因很多,一項一項查,要查死人了。
一般哪些參數影響到 27 的優(yōu)化?有朋友碰到過?

現在暫時不做27 優(yōu)化,從其它機器上把一些做27優(yōu)化時,自動設置的數據,手動輸入到這臺機器上后,機器也能正常運行,總感覺不踏實。
有朋友碰到過這種情況?
活到老學到老:還有 8  分沒學到