版主:您好!這個問題糾結了我好幾天,硬件網絡都組態好了為什么下載1號站(地址為2)時能順利下載,而下載2號站(地址為3)時提示通訊伙伴未響應?首先說明硬件(包括通訊線)連接和組態沒問題,并且每個PLC能單獨和PC連接,但是兩個PLC都只能選地址2,選其它地址就提示通訊伙伴沒響應,這是為什么?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-23 12:06
mhbxfys 師傅:組態錯在哪里?請恩師指點。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-23 17:13
圖片:
引用
引用第1樓mhbxfys于2013-06-23 10:20發表的  :
組態不正確

都檢查了
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-24 12:04
引用
引用第4樓巨浪于2013-06-24 00:31發表的  :
地址硬件是不沒有選好,還有中端電阻是否拔好

巨浪師傅:地址硬件是不沒有選好是什么意識?1#站通訊口站址為2,2#站通訊口站址為3通過編譯保持沒錯,連接器中端電阻首末端撥至ON這個也沒錯,為什么兩個硬件只認默認地址2,修改除2以外的其它地址(如3.4.5...)就不能聯網了真奇怪。