誰用過安川SGDS-04A01A伺服啊,脈沖控制怎么接線?我沒發脈沖伺服自己動,是接線不對,還是設置的不對?
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-20 20:54
沒發脈沖伺服自己動,應該是沒有設置為位置模式,安川伺服出廠默認好像是速度模式,

再有就是如果負載偏心造成剛上電時負載受重力作用旋轉造成伺服驅動基極封鎖此時驅動器顯示bb