luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-18 19:46
用一只泛達溫控儀表輸出4-20mA.     有2臺F700變頻器(都是新的)2.2KW   和11KW

用儀表電流方式控制2臺變頻運行。接線是表+   1#變頻4     1#變頻5      2#變頻4   2#變頻5     儀表-  

運行后發現根據儀表輸出時2.2KW變頻由下限運行到上限后,11KW變頻才開始由下限啟動運行。不知是怎么回事不同步運行
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-20 08:37
干嘛兩臺變頻哭并聯接受4-20MA模擬信號啊你可以用4-20MA控制一臺,下一臺的輸入信號接在上一臺的模擬輸出信號上啊
大家好才是真的好