aidi256
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2015-05-16
查看aidi256的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-16 11:19
問題1:同一配電柜內有的接觸器吸不。ń有‰姍C),有的接觸器能吸住(接大電機),接觸器吸的時候量了一下電壓,接小電機的接觸器線圈電壓低,接大電機的接觸器線圈電壓正常,為什么會出現這種情況?不接電機時吸合的挺好,一接電機就有毛病。
問題2:接觸器上口電壓380,吸合的時候吸不住,用螺絲刀頂著吸合后(手動吸合)接觸器下口電壓260左右,發生這種情況的原因?
[ 此帖被aidi256在2013-06-17 17:51重新編輯 ]
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-18 23:52
如果是主線路壓降問題,則接大電機時的壓降應當更大;
還是可以檢查一下控制線路,以及小電機主電源線徑是否足夠等。
另外,看三相電壓是否一致,大電機與小電機控制電源是否相同。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會