圖片:
單按鈕啟停電路大家都畫個N多也說過N次,但小弟今天沒事做,用實際繼電器接了一個電路(圖如下),可并不是理想的,用PLC是沒問題,但用繼電器結果并不理想,按下第一次正確,在次按下時,KA2的一下電后就斷開,然后KA1就一直亮起,無法斷開KM。確認接線正確(還接了二次線),KM KA1 KA2都采用MY4的普通繼電器,負載用一個24V燈。真是讓人不解,難到實際繼電器的響應不夠快?就沒有一個真正能達到效果的電路了嗎?請高手幫分析,謝謝。我想下圖也是很多人公認可以實現的電路!!