樓主  發表于: 2013-06-13 19:02
如題,望工控高手提供寶貴意見!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-22 22:40
工藝速度慢,精度高用本體,本體不能雙速定位
1PG可以雙速定位

照減速比等機械參數算,伺服電機每一轉需要脈沖超過32767,就用本體不要用1PG
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-23 09:44
編碼器0位只有在原點回歸才有用,主要是在原點回歸時讓電機剛好停在0點上,這樣不會受原點信號精度影響而每次回歸的位置不一樣。
如果不需要原點回歸的話,0點信號的線不接也可以的。
而且也不是所謂的閉環控制
速度兩者都是100K,精度無從說起

但是1PG的第一個參數最大值是32767,即是說32767個脈沖相當于131072
而本體是不受限制,只要速度足夠低就行了,假如是100000,從計算來說100000比32767大,即每個脈沖的行距更小,即精大高
3樓  發表于: 2013-07-23 09:50
剛不久給客戶做了改造,就是將1PG改為本體,床子精度提高了5倍,但是速度降低了,剛好這床子要求精度不要求速度,生產效率跟以前一樣
4樓  發表于: 2013-07-23 16:42
伺服的精度是看編碼器的,控制系統要能精確控制到伺服能定位在任一個編碼器值位置,這樣才能發揮出最大精度。

按照!1PG極限參數計算,32767個脈沖對應1圈。即32767對應360°。即1°為91個脈沖左右。那么得到的是1個脈沖0.01099°,1個脈沖伺服要跑131072/32767=4個編碼位置。

如果設成150000,150000個脈沖對應1圈。即150000對應360°。即1°為416.67個脈沖左右。那么得到的是1個脈沖0.0024°,1個脈沖伺服要跑131072/150000=0.873813個編碼位置。

而系統運算中,只取整數部份,所以不管是丟脈沖或是計算余數誤差,最終誤差都是偏小。

上面的數字是我改造前和改造后的實際數據。取150000是根據減速比是240計算的。前后精度是用表打過的


因為比1PG更高級的模塊10GM 以上的模塊 都是可以完全的接收伺服電機自帶編碼器脈沖的。不知道你是從哪里得到的信息。
10GM我是沒有用過,AD75和QD75我都用過,就是沒有這個功能。如果你說的是0點,那也僅僅一個0點而已,如果電機只轉半圈那怎么辦?模塊能取到這個數,那就是全閉環了
5樓  發表于: 2013-07-23 16:45
所以FX-1PG產生最大的意義就是可以抵消由于脈沖丟失和機械誤差產生的誤差。
這根本就不可能,不知是如何體現的?
6樓  發表于: 2013-07-23 19:50
0.5mm/10mm*6400=320
就是說移動0.5mm時,總共才發送320個脈沖。如果是J2S伺服,5#參數原始值100,發送320個脈沖后,驅動器是接收到脈沖就開始驅動運行的,一邊接收脈沖一邊驅動執行,接收的脈沖-反饋的編碼器脈沖=滯溜脈沖沒有超過100,所以沒有定位完成信號INP置ON。在伺服上可以監控到滯溜脈沖,再將5#參數改小試試看,應該是可以的
7樓  發表于: 2013-07-25 11:03
是真的沒有必要爭下次了。有悟性的一點就通,有th些就是九頭牛都拉不回來。
所以為什么同樣的硬件,有些人做精度就是很高,有些就是差點
效果不是做技術的自己吹了,是由客戶驗證出來的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓