PLC斷電后伺服原點就丟失了,要重新找原點  這是什么原因啊 麻煩各位大俠幫幫忙。Q系列PLCQD75定位模塊
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 693 個
工控威望: 846 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-02-13
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-14 12:07
驅動器設成絕對位置模式!加電池
QD75通電時讀編碼器的當前位置!
你肯定是某一個項沒做!