圖片:
星三起動電路,Y起動時是先合KM2再合KM3,還是先合KM3再合KM,還是KM與KM3同時合,請問那種方法好,對器件有利,那個接觸器可選小一點?
550374389
!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-06-08 22:26
如果KM2跟KM3是一樣的,誰先閉合,問題不大;如果KM3選得比KM2小一些,則先閉合KM3,再閉合KM2,這樣做靠譜一些。以上是個人看法~