樓主  發表于: 2013-06-05 15:35

這臺匯川MD300變頻器是作為引機與另一臺主機聯動使用:作用是電纜成纜用的,主機的作用是把電纜擰成繩并上盤,引機作用是牽引電纜和控制收線速度來達到工藝要求的節距。
MD300變頻器運行時作為引機所以貫性很小,帶有剎車電阻。
主機變頻器運行時有貫性,帶有剎車電阻。
現狀:Err07報警(MD300)
以前一直正常運行,參數也沒進行變更。這幾天正常運行中老是發生停機(二臺一起停),不知是什么原因,請老師門給予會會診。
在此先謝謝了。!
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-06 01:14
圖片:
引用
引用樓主agw2010于2013-06-05 15:35發表的 匯川MD300變頻器下常運行中發生停機 :

是不是你的煞車電阻壞了或是您的電纜材料有變更或是您的機構有地方壞了電源有變化 才會產生這問題