qiang2751290
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-03 23:40
各位關于通訊控制,MODBUS和自由口通訊有什么區別??

與上位機通訊是主要做數據顯示還是控制。

現在是不是最通用的控制是MODBUS
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-27
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-05 22:08
引用
引用第1樓yiwei125于2013-06-04 01:48發表的  :
MODBUS就是一種已經定義好協議的自由通訊格式
自由口就是一種相當?shù)拈_放協議,所有的內容或者說格式都是用戶自己定義的

確實MODBUS用的比較多 它分ASCII和RTU方式

.......





能詳細解釋   ASCII和RTU方式    嗎?