fengxisong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2024-07-08
查看fengxisong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-03 10:18
三菱PLC用DA模塊控制變頻器,在變頻器上輸入多少50HZ對應輸出的就是10V。這個在PLC里面的數值就是0-4000對應0-10V。
0-10V對應的就是0-50HZ。
那么老板讓我 想不用變頻器加減速功能,如何在我輸入40HZ的時候讓電機從0HZ慢慢加速到40HZ。比如加速時間2秒。
老板有點小變態,不讓我用變頻器加速功能。
請給位給個好建議。
或者給個什么公式。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(王志勇愛媳婦) 樓主做事有始有終!值得 ..
    fengxisong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 377 點
    下載積分: 1311 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2009-09-15
    最后登錄: 2024-07-08
    查看fengxisong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-06-03 11:59
    圖片:
    謝謝。你的建議很好。也就是一次函數。我剛看了下變頻器的加速怎么加速的。在最高頻率時,所設定的斜率。
    fengxisong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 377 點
    下載積分: 1311 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2009-09-15
    最后登錄: 2024-07-08
    查看fengxisong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-06-03 13:28
    圖片:
    感謝大家給的回答。弄出來了。給需要的朋友分享下。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 動腦了
    fengxisong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 377 點
    下載積分: 1311 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2009-09-15
    最后登錄: 2024-07-08
    查看fengxisong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-06-03 14:27
    注意乘法超出32767。請用32位數數據計算。
    上面的圖片中我沒有仿真的。